Nouveau serveur, le serveur ne semble par récupérable.
La partie arrière du serveur a reçu pas mal de suie via les aérations (donc une fois l'électricité coupée). C'est plus propre sur la face avant. Les fumées sont donc entrées par l'allée chaude.
Lionel avait mis des connexions d'air entre les parties du bâtiment, pour que l'air chaud de la salle informatique chauffe les bureaux. Il y avait donc un passage d'air entre la partie qui a brulé et la salle informatique, ce qui a permis à la suie de rentrer dès que les centrales d'air ont été coupées.
Si on regarde le serveur, les connecteurs Ethernet visible sur la photo sont parfaitement noirs, mais ce n'est pas du tout leur couleur, c'est métallique et devrait être de la même couleur que l'alimentation électrique.
Des parties sont propres comme là où il y a le radiateur ou l'alimentation, mais c'est, car il est en hauteur, la suie ne s'est pas déposée. Le plus fragile, la carte mère, en a pris un maximum.