Auteur Sujet: Incendie dans le datacenter Maxnod: 13h aprés, le forum est de retour !  (Lu 11734 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 184
    • Twitter LaFibre.info
Le forum est de retour !
« Réponse #12 le: 29 mars 2023 à 00:28:16 »
Il y avait des erreurs dans la base de données qui ont été corrigées.

Ce n'est pas inhabituel après un arrêt brutal.

renaud07

  • Abonné Orange adsl
  • *
  • Messages: 3 371
Le forum est de retour !
« Réponse #13 le: 29 mars 2023 à 00:32:24 »
Un grand merci à toi Hugues ainsi qu'à tout ceux qui t'ont aidé à déménager tout ça  :)

Je n'oublie pas non plus les pompiers sans qui tout ce beau matos serait parti en fumée.

dvb

  • Abonné Bouygues Telecom 4G/5G
  • *
  • Messages: 264
Le forum est de retour !
« Réponse #14 le: 29 mars 2023 à 01:04:44 »
Franchement vous m'avez bluffé -> vu les photos, je m'attendais à un "outage" de plusieurs jours.
Bravo et merci pour le travail réalisé  ;)

Leon

  • Client SFR sur réseau Numericable
  • Modérateur
  • *
  • Messages: 5 991
Le forum est de retour !
« Réponse #15 le: 29 mars 2023 à 07:05:30 »
Vous m'avez manqué <3

Pour l'instant, lafibre.info est chez moi, dans mon bureau !
Un grand merci à Hugues et aux équipes.
Du coup, c'est le même serveur que vous avez nettoyé suffisamment pour le remettre en route?
Ou alors vous avez juste swappé le SSD sur un un autre serveur que vous aviez en stock?

Parce que ta photo du serveur montre de la suie sur la carte mère, c'est pas bon du tout.



Leon.
« Modifié: 29 mars 2023 à 07:37:17 par Leon »

Foxyfr

  • Abonné Free vdsl
  • *
  • Messages: 6
  • Civrieux d'Azergues - Rhône (69)
    • Twitter
Le forum est de retour !
« Réponse #16 le: 29 mars 2023 à 07:46:50 »
Bravo Hugues pour avoir sauvé le serveur et ses données, et sa remise en ligne rapide  :)

Bon courage à l'équipe de Maxnod pour se relever après le sinistre.

Nico

  • Modérateur
  • *
  • Messages: 44 474
  • FTTH 1000/500 sur Paris 15ème (75)
    • @_GaLaK_
Le forum est de retour !
« Réponse #17 le: 29 mars 2023 à 07:53:03 »
Ou alors vous avez juste swappé le SSD sur un un autre serveur que vous aviez en stock?
C'est bien un swap du SSD dans un serveur de spare.

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 184
    • Twitter LaFibre.info
Le forum est de retour !
« Réponse #18 le: 29 mars 2023 à 08:44:45 »
Nouveau serveur, le serveur ne semble par récupérable.

La partie arrière du serveur a reçu pas mal de suie via les aérations (donc une fois l'électricité coupée). C'est plus propre sur la face avant. Les fumées sont donc entrées par l'allée chaude.

Lionel avait mis des connexions d'air entre les parties du bâtiment, pour que l'air chaud de la salle informatique chauffe les bureaux. Il y avait donc un passage d'air entre la partie qui a brulé et la salle informatique, ce qui a permis à la suie de rentrer dès que les centrales d'air ont été coupées.

Si on regarde le serveur, les connecteurs Ethernet visible sur la photo sont parfaitement noirs, mais ce n'est pas du tout leur couleur, c'est métallique et devrait être de la même couleur que l'alimentation électrique.

Des parties sont propres comme là où il y a le radiateur ou l'alimentation, mais c'est, car il est en hauteur, la suie ne s'est pas déposée. Le plus fragile, la carte mère, en a pris un maximum.

hayaa

  • Professionnel des télécoms
  • Abonné Orange Fibre
  • *
  • Messages: 306
  • Orange Livebox 7 - 2Gb/800Mb (Fibre44 OI Axione)
Le forum est de retour !
« Réponse #19 le: 29 mars 2023 à 08:52:19 »
Le gars à quand même le serveur lafibre.info sur son bureau  :D 8)
Bravo à tous pour le retour en ligne  ;D

alain_p

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 16 247
  • Delta S 10G-EPON sur Les Ulis (91)
Le forum est de retour !
« Réponse #20 le: 29 mars 2023 à 08:55:46 »
13H de downtime, bel exploit ! Bravo.

En comptant une nuit. Félicitations à tous ! Et à Hugues et aux quatre qui sont intervenus en particulier.

pju91

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 836
  • 91
Le forum est de retour !
« Réponse #21 le: 29 mars 2023 à 08:58:14 »
Félicitations, belle performance de tous ceux qui ont contribué à ce rétablissement.
@vivien, tu n'as pas encore ouvert une cagnotte en ligne pour que les fans de ce lafibre.info puissent contribuer au remplacement du matériel perdu ?

alain_p

  • Abonné Free fibre
  • *
  • Messages: 16 247
  • Delta S 10G-EPON sur Les Ulis (91)
Le forum est de retour !
« Réponse #22 le: 29 mars 2023 à 09:02:09 »
La partie arrière du serveur a reçu pas mal de suie via les aérations (donc une fois l'électricité coupée). C'est plus propre sur la face avant. Les fumées sont donc entrées par l'allée chaude.

Lionel avait mis des connexions d'air entre les parties du bâtiment, pour que l'air chaud de la salle informatique chauffe les bureaux. Il y avait donc un passage d'air entre la partie qui a brulé et la salle informatique, ce qui a permis à la suie de rentrer dès que les centrales d'air ont été coupées.

Ce n'est pas très bon pour l'ensemble des serveurs de Maxnod, cela. Une leçon, en cas d'incendie, il faut pouvoir fermer, même manuellement, les ouvertures entre la salle informatique et les autres parties.

vivien

  • Administrateur
  • *
  • Messages: 47 184
    • Twitter LaFibre.info
Le forum est de retour !
« Réponse #23 le: 29 mars 2023 à 09:12:19 »
Félicitations, belle performance de tous ceux qui ont contribué à ce rétablissement.
@vivien, tu n'as pas encore ouvert une cagnotte en ligne pour que les fans de ce lafibre.info puissent contribuer au remplacement du matériel perdu ?
C'est une bonne idée, au profit de Hugues, qui a tout réalisé (aller chercher le serveur, fournir un serveur de remplacement, remise en place du nouveau serveur et qui va maintenant héberger le serveur et lui fournir toute la connectivité).

Situation jusqu'au 28 mars :
- Hébergement physique du serveur : Maxnod / Adeli
- IPv4 : MilkyWan (pour pouvoir gérer des attaques DDOS)
- IPv6 : Maxnod / Adeli

Situation depuis le 28 mars :
- Hébergement physique du serveur : MilkyWan
- IPv4 : MilkyWan
- IPv6 : MilkyWan